项目中碰到这种情况,由于配备了蒸汽锅炉,所以在AHU末端处采用蒸汽加湿与蒸汽加热,现在我打算都用0.2MPa的蒸汽,那么我的系统是不是只需要设置一套管路系统通到AHU供加热及加湿,然后在末端AHU处再分两路管子分别到加湿器和盘管即可。
请高手回答一下吧,谢谢!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 沙发
    如果你的加热量足够的话,这样做完全可以,不过要注意加湿和加热器疏水阀后如果汇总到一根凝结水管路中排放,则必须在每个疏水阀后配置止回阀。如果加热量不足,则可以提高总供气管的压力,并在加湿器前安装相应的减压装置。我在很多系统中都这样做过。
    2007-03-20 13:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • angelliuyuh
    angelliuyuh 板凳
    各位帮帮忙呀
    2007-03-19 21:57:19

    回复 举报
    赞同0