土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 沟槽式消防管道漏水快速处理方法

沟槽式消防管道漏水快速处理方法

发布于:2007-03-18 18:15:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
沟槽式消防管道在使用时间长了之后,如果突然泄压后后容易会发生管道位移而造成卡箍接头漏水事故,光凭紧卡箍的螺栓不一定有效果,因为橡皮圈老化弹性不足,这时处理的方法通常是更换橡皮圈,但这样比较费事,需要漏水的一节管道拆除,这样的话就需要把管内水排空,如是在办公场所的吊顶内会很麻烦的,最好的解决方法是把沟槽卡箍拆小来后在沟槽内壁上堑一圈3mm厚的橡皮,宽度大约比沟槽内背的宽度小2~3mm,这样再把卡箍螺栓紧固时就会解决漏水的情况,在橡皮圈没有机械损伤的情况下,百试百灵。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 沙发
    长知识;谢谢了!
    2007-03-26 10:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    沟槽式连接方式要求:

    每段管道,必须有两个支架。
    2007-03-20 11:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于人防安装验收的几个注意问题

刚做了一个人防安装工程,经过了验收,有几点经验供大家参考:1、防爆波阀门的安装方向箭头一定要对着冲击波来的方向,包括手动密闭阀的方向也一样。2、防爆波阀门的安装位置一定要靠近隔爆墙20公分内。3、战时部分风管虽然图纸上说不需安装,但实际验收时滤毒室内风管(除设备)还是要安装的。4、密封测量管需安装。5、通风信号控制箱的按钮的活门要灵活,不能锈死。6、穿过隔爆单元的隔墙两边都要安装铜质闸阀或防爆阀门,消防管道可用信号闸阀代替闸阀。

回帖成功

经验值 +10