刚做了一个人防安装工程,经过了验收,有几点经验供大家参考:
1、防爆波阀门的安装方向箭头一定要对着冲击波来的方向,包括手动密闭阀的方向也一样。
2、防爆波阀门的安装位置一定要靠近隔爆墙20公分内。
3、战时部分风管虽然图纸上说不需安装,但实际验收时滤毒室内风管(除设备)还是要安装的。
4、密封测量管需安装。
5、通风信号控制箱的按钮的活门要灵活,不能锈死。
6、穿过隔爆单元的隔墙两边都要安装铜质闸阀或防爆阀门,消防管道可用信号闸阀代替闸阀。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qiuqi3981
    qiuqi3981 沙发
    排水防爆播阀安装在人防地面以下,如何安装,砌检查井?
    2007-04-20 16:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    没有做过防,
    非常感谢楼主的慷慨。
    下次碰到的时候再请教了
    2007-03-18 21:44:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

希望大家讨论一下给水中的问题!

我从事设计已有一段时间了,我的印象中给水立管都是伸到顶层后就结束了,而且管径是由小变大(从上至下),我的意见是给水立管也象消防系统那样在顶部连通,就是多了点钱,但是这样给水系统就更安全可靠,特别是在环状供水的情况下,不知道大家意见如何,希望大家给点这个可行性的意见.