土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样布置的消火栓合理吗?

这样布置的消火栓合理吗?

发布于:2007-03-17 08:57:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。

1174092859572.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxiaofeng_ren

    说的对!!!!!!!
    2007-03-22 08:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • yanxinli7166
    yanxinli7166 板凳
    看不清啊
    2007-03-20 17:09:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

