土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一些关于地下娱乐场所防排烟设计问题

请教一些关于地下娱乐场所防排烟设计问题

发布于:2007-03-16 15:06:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人刚做暖通设计,现在有一个地下夜总会的防排烟设计,请教各位前辈几个问题。夜总会面积大概5000平方,分成6六防火分区,请问每个防火分区的排烟量怎么确定,可否讲走廊或为一个防烟分区,其余单独的一个房间作为一个防烟分区?排烟量安最大防烟分区(走廊面积最大)考虑?由于吊顶内空间叫小,现打算排烟及通风共用系统,新风和消防送风共用系统,这样处理是否可行?排烟风管可否穿越防火分区?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccqq9977
    ccqq9977 沙发
    应该让建筑专业把每个防火分区内的防烟分区划分明确.然后按规范你就应该会计算了.新风与补风(消防送风)可以合用一个系统.凤管不宜穿越防火分区.必须穿越防火分区时应设置防火阀.
    2007-03-18 14:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    排烟量是按防烟分区确定,而不是防火分区。具体见规范。
    排烟和通风可以共用,不清楚消防送风是什么东东。
    可以穿防火分区,加排烟防火阀。建议楼主多看看规范。