防排烟设计中,1、设置在外墙或屋面的兼做排烟用的风机,不接风管,此时是否可以不设排烟防火阀?2、排烟风机与防烟分区一一对应,一台风机只对应一个防烟分区,不存在烟通过风管扩散至其他防烟分区的可能,此时是否可以不设排烟防火阀?根据建规的要求:在排烟风机入口处总管上应设置280度自动关闭的防火阀,并与排烟风机连锁。按照规范的要求,“总管”应怎样理解?参照了条文说明的解释,感觉主要还是为了防止火灾的蔓延。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
对防烟楼梯间及其前室、合用前室设正压送风,火灾时维持这些部位正压,防止烟气进入,保证人员安全
风量的计算防火规范有说明如何计算,你可以找《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑防火设计规范》看其中的防排烟章节