土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如下情况是否可以不设防火排烟阀

如下情况是否可以不设防火排烟阀

发布于:2007-03-16 10:29:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防排烟设计中,
1、设置在外墙或屋面的兼做排烟用的风机,不接风管,此时是否可以不设排烟防火阀?
2、排烟风机与防烟分区一一对应,一台风机只对应一个防烟分区,不存在烟通过风管扩散至其他防烟分区的可能,此时是否可以不设排烟防火阀?
根据建规的要求:在排烟风机入口处总管上应设置280度自动关闭的防火阀,并与排烟风机连锁。
按照规范的要求,“总管”应怎样理解?参照了条文说明的解释,感觉主要还是为了防止火灾的蔓延。
那么如果在所有排烟风机的入口加排烟防火阀,在不存在火灾蔓延的地方,排烟防火阀的作用就只剩下连锁关闭风机了,此时,这种功能是必须的吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发

    如果你的屋顶风机风量可以满足排烟要求也可以,但自控方面要做到烟感探测到280度时关闭屋顶风机。
    2007-03-19 08:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • geminixu
    geminixu 板凳

    比方说一个仓库或厂房,设有屋顶风机进行排风,火灾时想利用屋顶风机进行排烟,此时也需要设计排烟防火阀吗?应为屋顶风机数量比较多,如果要设置的话就要设很多的排烟防火阀。
    2007-03-19 08:38:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下商场防火风区与防烟分区的设置

地下商场防火风区面积规定要小于2000平方米,排烟分区面积有不宜超500平方米,那么设置排烟系统我认为有问题:1、多个排烟分区是可以共用排烟系统的,那2000平方米按4个排烟分区计算,排烟量为500*120=60000,这样可以保证2个区的烟可以排出去,那其他2个区怎么办?谁能保证其他2个区没有烟呢?

回帖成功

经验值 +10