请问假如10KV计量互感器的等级,选的比实际大一级,是否会造成计量结果,比实际用电量小很多呢,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yxx5319
    yxx5319 沙发
    互感器的精确等级国家是有规定的,计量用0.2S级,保护用15P级,不能随便乱用。变流比应大于最大负荷电流。
    2007-03-25 13:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    那么看实际电流与计量设备
    2007-03-17 18:29:17

    回复 举报