土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器烧毁原因

电压互感器烧毁原因

发布于:2007-03-15 15:24:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6KVPT柜内三组电压互感器再投入运行4天后烧毁一组,是什么原因造成的呢?我们又新买了一组,也没有做什么处理之类的工作,又接上用,现在运行正常,请高手详细指点

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • tld999
    tld999 沙发
    学到了不少东西啊,有理论的也有实践操作中的经验,没有白路过啊!
    2009-04-22 10:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • menghao1688
    menghao1688 板凳
    当系统发生上述情况时,系统对地电压有低频自由分量出现,使PT对地电压升高,PT一次线圈中出现涌流(主要由PT的励磁电流组成),涌流可能使铁芯深度饱和,其电感值随铁芯的饱和而减小,励磁阻抗Xm也随之减少,这时,励磁阻抗Xm与系统正序容抗无关,只和系统对地的零序容抗Xc0有关,且当Xc0/Xm<0.01时,不发生谐振;随着(Xc0/Xm)的增大。有可能出现两种情况:一是PT的一次电流继续增大,烧断PT一次侧的熔断器或烧坏PT;另一种情况是当电感降至ωL=1/ωC(ωo=ω)时,就会导致铁磁谐振。
    2007-11-22 11:34:22