关于建规8.4.2-3的困惑最近做一个2层厂房,环管1F吊顶内,立管上下各只接一个消火栓,请问立管该用多大?DN65 or DN100?理论上1个消火栓用DN65无异议,但建规有规定不小于100,如下.请大家帮忙确定一下.8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:3 室内消防竖管直径不应小于DN100;条文说明3 高层厂房、高层仓库室内消防竖管的直径应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定,消防竖管上的流量分配可参考表26选择。当计算出来的竖管直径小于1OOmm时,应采用1OOmm。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板不是吧?那要加一套设置的哦,还有管材什么的,怎么会比设置防火卷帘便宜呢???