土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建规8.4.2-3的困惑

关于建规8.4.2-3的困惑

发布于:2007-03-15 14:57:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做一个2层厂房,环管1F吊顶内,立管上下各只接一个消火栓,请问立管该用多大?DN65 or DN100?
理论上1个消火栓用DN65无异议,但建规有规定不小于100,如下.请大家帮忙确定一下.

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;

条文说明
3 高层厂房、高层仓库室内消防竖管的直径应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定,消防竖管上的流量分配可参考表26选择。当计算出来的竖管直径小于1OOmm时,应采用1OOmm。

条文说明好象是针对高层的.


1173941821284.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • chalewen
    chalewen 沙发

    看样子大家对这个问题还存在争议了,用DN65可以,用DN100当然更不会有问题,只是一个有没有必要的问题。
    新老规范的差异我也比较过。老规范是针对高层,而新规范没有明确针对什么,但在其条纹说明里却是针对高层。
    2007-03-19 19:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • 海啸
    海啸 板凳
    偶认为某些网友说的并不是很对,可以对照下老规范,老规范只提到高层厂房OR仓库才这样考虑。而新规范对这点很明确,还有一点可能大家都忽略了,5L/S是每个消火栓的最小流量而已!实际中有可能出现大于5L/S的情况!因此偶认为规范对于竖管采用DN100是有道理的,对于接消火栓的一小段支管采用DN65可以。
    2007-03-18 18:45:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电缆发微热是怎么回事?

22千瓦电机,启动电流最大75安,电压360负;一般电流在50安左右,配备的是3*10电缆长100米,有时电缆发微热,是配电盘的原因、还是电缆太长或太细的原因哪?如果需要100米的电缆最少用什么规格的电缆?

回帖成功

经验值 +10