两台500KW发电机并不起车的主要原因是什么?帮忙找一下相关资料,谢谢拉!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tdx0809
    tdx0809 沙发
    必须有几个相同的条件的如频率,电压,相位,等等.
    2007-03-18 17:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    发电机并列必须满足四个条件相同:频率、电压、相位、相序。特别是后二项必需注意。
    2007-03-18 14:55:18