正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
现有一个三相电源引入,分成单相电引入各住宅,经计算后A相21KW.B相25KW,C相20KW那么,三相总负荷是按A+B+C=66KW算呢还是按最大负荷相B相乘以3即25*3=75KW来算呢这两种做法我都见过,请问哪个正确呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
sunshine7406
沙发
转载 " 爆炸危险环境2区照明系统N线分断问题的讨论"
2007-03-17 02:35:17
赞同0
-
xx_691214
板凳
中性点漂移严重的话将会造成380V进户.
2007-03-16 21:31:16
赞同0
加载更多.........
我们首先分析一下在TN-S系统中N线带有那些成分的电流。
第一种成分的电流是谐波电流
第二种成分的电流是单相工作电流
第三种成分的电流是三相不平衡电流
上述三种成分电流混合后在N线上通过,其绝对值不会太小,另一方面N线上存在阻抗,导线越长阻抗越大,加上中间的一些连接点阻抗,N线上累积的阻抗不可忽视,尤其接近末端,阻抗更大,N线上的电流经过阻抗必然产生对地电压降,而且不同的N线上有不同的电压降,同一N线上的电压降随时间段变化,例如N线上某点流经的电流是250A,该点的阻抗只要0.2欧姆,就可以产生50V的电压降(安全电压36V,最大安全电压50V),因此TN-S系统在正常运行时N线带电,不仅可以产生电火花还有可能发生电击危险。
......
回复 举报
回复 举报