帮我看看起动计算的结果

工厂内500KVA的变压器,负荷率40%,其中一台75kW(380V)电机(重载),电缆240截面600米长,变压器一次侧短路容量70MVA。最后计算得,直接起动时的母线电压相对值为0.95,电机端电压相对值为0.77。我想应该完全可以直接起动吧。有人用起动倍数×电压降=起动时线路压降,即7×4.5%=31.5%,电机端电压只有68.5%,应该不对吧。