工厂内500KVA的变压器,负荷率40%,其中一台75kW(380V)电机(重载),电缆240截面600米长,变压器一次侧短路容量70MVA。

最后计算得,直接起动时的母线电压相对值为0.95,电机端电压相对值为0.77。我想应该完全可以直接起动吧。

有人用起动倍数×电压降=起动时线路压降,即7×4.5%=31.5%,电机端电压只有68.5%,应该不对吧。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guaibaby
    guaibaby 沙发
    按设计手册计算应该没错,但是工业与民用设计手册只给了个公式,所代表的意义,来龙去脉都没说清楚,建议楼主找个好资料研读一下.
    起动倍数×电压降,看到有的人这么计算,没有考虑电机启动阻抗在网络中的分配,不知道误差是不是在可接受范围内
    2007-03-15 11:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • yangtieqiang
    yangtieqiang 板凳
    不可以直接启动的/
    原因是线路太长了,50米以内是可以的
    2007-03-15 10:18:15

    回复 举报
    赞同0