有谁能够讲一讲发电厂发出的电力与用户负荷之间是怎么调度与平衡的?发电厂是不是必须一直满负荷发电,高低峰是怎么调整的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sfmyxcpy
沙发
2楼说得对,我厂(水电)以前是以自同期并列为主,手动准同期并辅。我厂单机容量为7.5MW,占电网容量比重很小,水轮发电机又有阻尼绕组,在自同期并列时,冲击电流和电压降低都不十分大,在90年以前正常情况下,是采用自同期方式并列。原因是因为:
2007-03-28 14:41:28
赞同0
-
jinpaidiangong
板凳
目前大多火电厂都是采用封母,发电机出口没有开关的,出口直接接升压变和厂变,这和水电厂有点不同,请教如采用准同期并列时的同期点是否在变压器的出线开关?火电厂时采用自同期还是准同期多?各适合什么接线方式?谢谢!
2007-03-28 11:07:28
赞同0
加载更多1、操作简单,自同期并列的实质是先并列,后进入同期状态,因此不存在“误并列”的问题,避免引起发电机损坏;
2、发电机并列速度快,从开机到并网,只需要一分钟左右,这一点在电网事故情况下具有特殊意义;
3、自同期接线比较简单;
4、可以在电网侧的电压和频率极度降低时,使发电机与电网并列。
可从实际的自同期并网过程中,对发电机组冲击还是很大的,低压过流保护(发电机保护)的电流元件,在并网时,经常烧焊粘住,容易引起低压过流保护误动作,另外每次并网冲击,对发电机还是有累积效应的损坏。目前的自动准同期装置很先进,机组自准并网也只需要一分钟左右,90年以后,把规程改为以自准并网为主,在事故情况下,再考虑自同期并列。