土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂机组发电是怎么平衡的,用户负荷与发电容量?

发电厂机组发电是怎么平衡的,用户负荷与发电容量?

发布于:2007-03-14 16:53:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有谁能够讲一讲发电厂发出的电力与用户负荷之间是怎么调度与平衡的?发电厂是不是必须一直满负荷发电,高低峰是怎么调整的?
  • lcm1975
    lcm1975 沙发
    1、发电厂发出的电力与用户负荷之间是怎么调度与平衡的
    这个总题首先要知道电力系统是由生产.输送,分配和消费电能的发电机,变压器,电力线路和电力用组成的整体,是一次能源换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统.不是一个发电厂能担负的.电力系统有个指标就是电能质量包括频率、电压、波形质量。为了保证频率电力系统就必须有一次调频和二次调频,这种调节主在由发电机组原动机的自动调节转速系统来调节。电力系统绝大部分有热备用条件下都参加一次调频,少数水电站作为二次调频厂,如系统中没有水电厂也采用中压火电厂作为二次调频厂。还有就是采用抽水电厂作为调频厂。电力系统中还必需要有多个调频厂并分别规定调整范围和顺序。当一台机组进行二次调频时速度也不够快、需要多台机组同时调频。为了防止混乱,就采用自动动调频方式。电压质量在电力系统主要无功电源设备来实现的。主要有同步发电机、调相机、静止电容、静止补偿器来实的。这里我不多说了总之发电厂根据整个系变化来调频,调压来保证与用户之间的平衡的。
    2、发电厂是不是必须一直满负荷发?
    发电厂不必一直满负荷发电
    3、高低峰是怎么调整的
    对整个系统来说各发电厂必须合理进行组合。
    给你张图自看下,没时间画的不好。