土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教-高温瑜珈健身房空调系统设计

请教-高温瑜珈健身房空调系统设计

发布于:2007-03-14 15:13:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们现有一个高温瑜珈健身房的项目,地点在深圳,2套240平米的瑜珈房,需要室内温度达到42度,相对湿度30%左右,请教各位大师帮帮忙,这个系统负荷该怎么计算(估算),同时有新风引入。我们想采用全热回收新风空调热泵机组,这样就可以回收室内大量的高温余热余湿量,减少机组的负荷。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bluefeeling
    bluefeeling 沙发
    深圳市室外空气参数,夏季:室外干球温度33℃,湿球温度27.9℃,空调日平均温度29.6℃,通风干球温度31℃,平均风度2.1m/s。冬季:空调室外干球温度6℃,相对湿度72%,平均风度1m/s。
    现在要求瑜珈健身房内的温度保持在42度,相对湿度保持在30%左右。
    请教大家这个空气处理过程该怎么计算,最好用文字加i-d图说明,谢谢啦!在线等待中!
    QQ:547131195
    2007-03-19 16:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • bluefeeling
    bluefeeling 板凳
    2007-03-19 16:07:19

    回复 举报
    赞同0