土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层的两个问题!

高层的两个问题!

发布于:2007-03-13 11:09:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个问题:1,二级负荷客梯和消防电梯能否共用双切换箱.
2,消防电梯机房照明,插座以及井道插座能否和消防电梯电源共用一个箱.

我们这对于上两个问题的做法是:1,不可以.因为虽然同为二级负荷.但如果共用,属于消防和普通电源混用.(但在郑州做设计时,都是可以共用的)
2,不可以.因为消防电梯机房和井道用电不属于消防负荷.(但在郑州做设计时,是可以共用的)

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_911
    wx_911 沙发
    9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
    一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。

    9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

    2007-04-17 08:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    回32楼!
    我说的是是否可以共用双切换箱.而不是共用一个配电箱.
    你仔细想象还是有区别的.

    至于阁下说的GB50055—93第3.3.2条.3.3.3条,第3.3.6条引用如下:
    第3.3.2条 各类电梯和自动扶梯的负荷分级及供电要求,应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定。高层建筑中的消防电梯,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》的规定。

    第3.3.3条 每台电梯或自动扶梯的电源线,应装设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应装设在电梯机房内便于操作和维修的地点。

    第3.3.4条 电梯的电力拖动、控制方式的选择,应与其载重量、提升高度、停层方案作综合比较后确定。

    第3.3.5条 选择电梯或自动扶梯供电导线时,应由电动机铭牌额定电流及其相应的工作制确定,并应符合下列规定:

    一、单台交流电梯供电导线的连续工作载流量,应大于其铭牌连续工作制额定电流的140%或铭牌0.5h(或1h)工作制额定电流的90%。

    二、单台直流电梯供电导线的连续工作载流量,应大于交直流变流器的连续工作制交流额定输入电流的140%。

    三、向多台电梯供电,应计入同时系数。

    四、自动扶梯应按连续工作制计。

    第3.3.6条 轿厢的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。


    好象并不能支持你的观点!


    我个人认为严格上讲,还是不能共用的.
    从规范规定的说:机房的照明及用电设备和井道插座\照明\轿箱照明不属于消防用电!
    2007-03-17 13:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层的两个问题!

两个问题:1,二级负荷客梯和消防电梯能否共用双切换箱.2,消防电梯机房照明,插座以及井道插座能否和消防电梯电源共用一个箱.我们这对于上两个问题的做法是:1,不可以.因为虽然同为二级负荷.但如果共用,属于消防和普通电源混用.(但在郑州做设计时,都是可以共用的)2,不可以.因为消防电梯机房和井道用电不属于消防负荷.(但在郑州做设计时,是可以共用的)

回帖成功

经验值 +10