土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层的两个问题!

高层的两个问题!

发布于:2007-03-13 11:09:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个问题:1,二级负荷客梯和消防电梯能否共用双切换箱.
2,消防电梯机房照明,插座以及井道插座能否和消防电梯电源共用一个箱.

我们这对于上两个问题的做法是:1,不可以.因为虽然同为二级负荷.但如果共用,属于消防和普通电源混用.(但在郑州做设计时,都是可以共用的)
2,不可以.因为消防电梯机房和井道用电不属于消防负荷.(但在郑州做设计时,是可以共用的)
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:高压负荷开关的选择

在计算高压电流的时候是否需要除以1.732?最小的高压负荷开关是否是630A?

回帖成功

经验值 +10