事件说明:
2.8米大直径桩。首次清空满足要求后下放钢筋笼,然后进行二次清孔。二次清孔指标,泥浆比重1.12,砂率1%。下午四点半开始关注混凝土,首盘料拔球很成功,导管埋深1.7米左右。但是灌注到第三车混凝土时,导管内混凝土下不去,导管埋深2.3米,使用钻机上下抖导管,混凝土下去一些。但是这之后,一直都是要钻机提导管上下抖混凝土才下的去。到晚上八点半左右,混凝土怎么都下不去了。拆一节导管后埋深1.6米,混凝土还是下不去。提导管至埋深仅30CM,依然不下料。遂提出导管,放弃浇筑。后续回填重新砸孔。
请各位大侠分析分析原因。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句有什么问题?
碎石粒径用大了,试验室做没问题,现场用,就要你脑壳抽筋;
机制砂就不是那么好下;
导管气密性不好, 就堵你没商量,最后还让你看看泥浆是怎么变成导管内混凝土上的水面的……
回复 举报
机制砂?河砂?--------------------------混凝土本身问题的可能性比较大
导管气密性试验
回复 举报