土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气锅炉系统管道水冲击现象的分析

燃气锅炉系统管道水冲击现象的分析

发布于:2012-09-07 14:20:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  锅炉在使用过程中,偶尔会发生管道水击,持续时间或长或短,损害程度大小不一,甚至影响生活生产进度良性循环,加强设备使用监管,及时处理问题,防止运行中一切可能导

  致恶性事件发生的现象。

  管道水冲击的常见现象:

  1声音异常:听到管道内有剧烈的冲击声。

  2视觉异常:管道振动,压力表剧烈摆动。

  管道水冲击的原因分析:

  1给水压力(P)或给水温度(T)剧烈变化

  2给系统(水管道、省煤器)充水时,没有排尽空气,形成空气栓塞

  .4 蒸汽管道暖管不充分,疏水未排尽。

  .5 蒸汽温度过低或蒸汽带水。

  6 给水管道逆止阀动作不正常。

  管道水冲击的处理方法:

  1 当给水管道发生水冲击时,适当控制给水的阀门(若还不能消除时,则改用备用给水管道)。

  2 如在操作阀门时发生水冲击,应立即关小或关闭(给水门关闭后必须开启省煤器再循环门),检查造成水冲击的原因并加以消除,再将阀门缓慢开启。

  3 锅炉运行中,蒸汽管道内发生水冲击时,应立即开启过热器疏水及主汽门前疏水,通知厂调度并加强对汽温的监视。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nancynono
    nancynono 沙发
    1、启机的时候要暖管,蒸汽主汽阀先开小,一段时候后再全部打开;
    2、安装自动疏水器,常用的有热动力型疏水器,浮球式疏水器,热静力式疏水阀;主管输水常用热动力型疏水器;
    3、加装汽水分离器,把水分离掉;
    2012-10-15 16:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • cairuke1013
    cairuke1013 板凳
    2012-09-16 21:23:16

    回复 举报
    赞同0