土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV电缆试验

10KV电缆试验

发布于:2007-03-12 09:31:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV电缆(由于城网电缆数量多,停电困难,投运4年来没有做过试验)必要的试验项目及要求,请有经验的给予详细答复

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lwei010020
    lwei010020 沙发
    谢谢,能告诉一下规程的名字吗?
    2007-03-27 14:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • hcm1092
    hcm1092 板凳
    长度为1KM,温度为20度时参考值如下:
    聚氯乙烯
    1KV为40兆欧;3KV为50兆欧;6KV为60兆欧;1
    交联聚乙烯
    6KV,10KV,35KV的均应该不小于1000兆欧

    不过现在新的规程规定,对于电力电缆只需要做绝缘电阻和交流耐压试验就可以了。
    2007-03-15 08:45:15