土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教室外消防问题(可能大家碰到过)

请教室外消防问题(可能大家碰到过)

发布于:2007-03-11 01:34:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某工程水源为自打井供水,室内室外都设有消防,消防水池储存了室内外消防全部用水,消防水池设了消防取水口(建筑在保护范围内),室内消防由消防泵供水,问题是室外消防供水怎么解决,有人说和室内消防泵合用泵,那水泵的流量不是会非常大吗,而水泵扬程要按室内消防系统压力,那消防水泵也太大了点(曾经做过一厂房,室内10L/S,室外35L/S);也有人说单独设一套室外消防泵,消防车来了后再人工启动,这种做法光消防栓就要设两套泵我觉得好象又没必要?!请教各位高手,有没有好的解决方法(特别是单一水源,室内消防用水很小但室外消防用水又很大的情况)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • owens
    owens 沙发
    可能大家对你的工程情况不大清楚,不便于出主意。
    在旧《建规》中对楼主这样的情况,似乎可以不设室外消火栓,室外消防给水由消防车从消防水池吸水提供,前提条件是:被保护的对象在消防水池的保护范围内(150m),消防水池不应受到建筑物火灾的威胁。本人在学习新《建规》时,觉得这样处理不妥,因为不能满足8.1.2条的规定(强规)。
    个人认为搂主可以采用:
    1、室内、室外消火栓合用泵,流量满足室内、外消火栓用水量,扬程满足室内消火栓的要求及8.1.3条规定。
    2、室内、室外消火栓分别设泵,流量、扬程满足各自要求。
    一般来说采用1较多,我以前很多工程就是这么做的。
    2007-03-15 14:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • gps1975
    gps1975 板凳
    怎么不见兄弟姐妹们给出出主意啊,是不是我提的问题太简单了啊
    2007-03-15 13:19:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三栋6+1的住宅,底部商业网点连接,是否需设消火栓

按照建筑设计防火规范.底部为商业网点的6+1的住宅,可以不设消火栓.现有两个疑问,请教各位同行.1.三栋6+1的住宅,一端被底层商铺连在一起了(如图).这样的建筑是否也应算住宅,可以不设消火栓?2.底部的商业网点是一层商铺和两层商铺有没有什么区别?因为有的朋友说如果商铺是一层的话就可以按住宅来考虑,不设消火栓.如果商铺是两层的话就不能作为住宅来对待了.整个住宅都要设消火栓.但是规范只是规定 "超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施" 这里的商业网点,我想应该包含两层的商铺吧,只要商铺的面积没超过规范的规定.

回帖成功

经验值 +10