正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
区域内的泵房如果用电气控制每栋楼都得再做电气控制连到泵房去吧,现在设计的这个学校主体都快结束了,室内不可能再加电气控制消防栓了,有没别的办法让临时高压的泵在火灾时自动启动?!急啊!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如果为商业网点,按照规范可以不设
否则的话,就得考虑一下了
回复 举报
如果底部一层或两层是符合商业服务网点的规定,上部是住宅,整个建筑不超过7层,那么此建筑就可以不要设置消火栓,这样的建筑就可以看做是住宅!!
看看建规上的条文解释:规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决.
还要说明一点,商业服务网点之间的隔墙都是240MM的,都是防火墙的,这是不是采取的被动防火措施呢?
回复 举报