土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 三栋6+1的住宅,底部商业网点连接,是否需设消火栓

三栋6+1的住宅,底部商业网点连接,是否需设消火栓

发布于:2007-03-10 17:27:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照建筑设计防火规范.底部为商业网点的6+1的住宅,可以不设消火栓.
现有两个疑问,请教各位同行.

1.三栋6+1的住宅,一端被底层商铺连在一起了(如图).这样的建筑是否也应算住宅,可以不设消火栓?
2.底部的商业网点是一层商铺和两层商铺有没有什么区别?因为有的朋友说如果商铺是一层的话就可以按住宅来考虑,不设消火栓.如果商铺是两层的话就不能作为住宅来对待了.整个住宅都要设消火栓.
但是规范只是规定 "超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施" 这里的商业网点,我想应该包含两层的商铺吧,只要商铺的面积没超过规范的规定.

大家对这种建筑都是怎么处理的?

1173518878205.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanglan
    yanglan 沙发
    首先得从建筑专业那把建筑的性质确定下来,
    如果为商业网点,按照规范可以不设
    否则的话,就得考虑一下了
    2007-03-11 13:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiaofeng_ren
    首先是要明确的是底部的一层或两层是商业服务网点不?(其要符合建规2.0.14条商业服务网点的规定)
    如果底部一层或两层是符合商业服务网点的规定,上部是住宅,整个建筑不超过7层,那么此建筑就可以不要设置消火栓,这样的建筑就可以看做是住宅!!
    看看建规上的条文解释:规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决.
    还要说明一点,商业服务网点之间的隔墙都是240MM的,都是防火墙的,这是不是采取的被动防火措施呢?


    2007-03-11 12:54:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防水池泵房如何控制泵的启动啊?!

区域内的泵房如果用电气控制每栋楼都得再做电气控制连到泵房去吧,现在设计的这个学校主体都快结束了,室内不可能再加电气控制消防栓了,有没别的办法让临时高压的泵在火灾时自动启动?!急啊!!

回帖成功

经验值 +10