看了以上各位的讨论,似乎都有些认识,但都没有把因果关系说清楚。我的看法是:
首先是如何理解(或解读)“管径选大了”?
如果是与设计手册推荐的“经济流速”比较得出管径选大了的结论,那么只要选用在设计流量下相匹配扬程的水泵,就不会对空调效果有影响,而且正如上面许多人所谈到的,可以节省水泵运行能耗,其实水泵的投资费用也有所减少。
如果是与已经选配的水泵扬程比较得出管径选大了的结论,那么实际运行时水泵的能耗反而更多,甚至有烧毁电机的隐患,必须采取措施(关小阀门、切割叶轮、换泵、变频...等等)。
无论以上哪种情况,都不会减小空调末端盘管内的水流速(第二种情况反而增加盘管内水流速)。楼上有人说盘管内水流速降低是没有根据的。
2008-05-02 00:49:02
来自 PC
评论
举报
lingxing1
没问题,阻力还小了呢,别选小了就好
2008-10-28 22:09:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhangjiangruic28
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
72
回复
350
粉丝
2
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 802 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(24 )
