机子是即热型的,昨天试机时发现水温升得很慢,升到35℃,36℃时就上不去了,高压在16公斤,低压在2.5公斤这样,加制冷剂压力也没反应,但一下子高压串到28公斤,排气温度高达105℃,机子高压保护自动停机.检查发现膨胀阀结霜,回气管也结霜.请各位高手指点赐教,不甚感激!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板我国这方面的资料却不全!
回复 举报
如果用的是地埋管系统
单U的换热量为每米35~55W
实际设计都是按35W计算的
双U的是单U的1.15倍