土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热水器水温上不去怎么回事?

空气源热水器水温上不去怎么回事?

发布于:2007-03-10 10:12:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
机子是即热型的,昨天试机时发现水温升得很慢,升到35℃,36℃时就上不去了,高压在16公斤,低压在2.5公斤这样,加制冷剂压力也没反应,但一下子高压串到28公斤,排气温度高达105℃,机子高压保护自动停机.检查发现膨胀阀结霜,回气管也结霜.请各位高手指点赐教,不甚感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • drb986
    drb986 沙发
    各位有一拖二热泵型空调的详细资料?
    2007-03-15 11:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • tangwt2004
    tangwt2004 板凳
    有可能膨胀阀堵塞了,透过的制冷剂过少,压力升高
    2007-03-14 13:44:14

    回复 举报