0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
超1.2m风管,桥架,排管下喷淋如何设置!各位同志,同事,同学,借问一下, 地下室风管,桥架,排管超过1.2m时,消防队要求强制性增加喷头!(不知道各地是否一样)此时新增加的喷头所需求的水量是否要重新计算!也就是说,是否可以直接在DN25管后那个喷头后加一段DN25管再装个喷头就可以了?还是必须要从主管(DN150/DN100)上重新接一段DN25管过来加喷头?我这里是已经做好快验收的工程.所以增加的喷头都只能另外增加DN25管吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hujl2001
沙发
规划认为,一路进水那么如果这路水源检修的时候,其实是没有保证你补水的,所以还要按照大的来,另外感觉如果室外的消火栓用水量大的时候,一路进水保证室外消火栓已属不易,要再保证室内的补水,可能性不大.
2007-03-10 21:55:10
赞同0
-
eqingdigushi
板凳
2007-03-10 21:45:10
赞同0
加载更多回复 举报
我理解只要2小时室内外消火栓+1小时喷淋用水量(如果不考虑其他特殊消防)-补水量就可以了,规划的理由是什么?
回复 举报