土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超1.2m风管,桥架,排管下喷淋如何设置!

超1.2m风管,桥架,排管下喷淋如何设置!

发布于:2007-03-09 20:27:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位同志,同事,同学,
借问一下,
地下室风管,桥架,排管超过1.2m时,消防队要求强制性增加喷头!(不知道各地是否一样)
此时新增加的喷头所需求的水量是否要重新计算!
也就是说,是否可以直接在DN25管后那个喷头后加一段DN25管再装个喷头就可以了?
还是必须要从主管(DN150/DN100)上重新接一段DN25管过来加喷头?
我这里是已经做好快验收的工程.所以增加的喷头都只能另外增加DN25管吗?

强调:是否必须从主管上重新接DN25过来!
有传说可以直接在就近的管上(任何喷淋系统中的管,不论管径)加三通接DN25管加喷头即可!
且增加的喷头不需要计算水量!

Tell me此传说属实吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dehuacom
    dehuacom 沙发


    多谢各位!
    现在大概有个底了!
    我们这个项目设计没有详细说明,只是提了一下。
    消防队的来看过一次,说必须加。但是也没具体说怎么加。
    所以..................
    2007-03-15 11:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    系统中只要有管道拉过来就行了,为什么是DN25? 我觉得得考虑几个喷头吧,管径按3个喷头同时打开考虑

    另外:
    1.超过1.2m的凤管增设喷头是规范的要求。与消防队有啥关系呢,你不加,不就是违反规范了吗?

    2. 风管下我觉得应该考虑3个喷头吧,虽然书上没有看到资料介绍,上次做的FM的项目,ESFR喷头,在风管下就是按3个考虑的,FM的人要求的/。 我想我们可以作为参考吧
    2007-03-12 13:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下复式停车库防火问题

地下复式停车库入口(车道)需要设置喷头吗?有相关的规范要求必须设置吗?

回帖成功

经验值 +10