风机盘管样本上的制冷性能表是怎么得出的,其主要与进风干湿球温度和进水温度有关。是计算得出的还是实验得出?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • highair2006
    highair2006 沙发
    FCU的容量计算基本上不离热传公式:
    q = A * K * LMTD
    q:热传量 A:热交换有效面积 K:总热传系数 LMTD:对数有效温差
    A:与表冷器的排片数、鳍片型式等有关
    K:与表冷器的材质、通过的风速有关
    LMTD:就是进出风条件与进出水条件计算而得
    致于测试标准工况为:空气:25℃db, 50%RH,冷水:7℃进, 12℃出。