发输变电2011下午案例26、29题30题讨论29题:发电机Se=352.94MVA,按手册主变选择内容,单元接线的主变为按发电机额定容量减去厂用变容量还有10%裕度,发电机连续容量减去厂用变容量两者之中大的选择,题目要计算主变最小容量,选择厂用变容量为46MVA计算,则用发电机额定容量算的那个大,结果为337.6MVA,选D。30题:高厂变持续工作电流为1.05×50×1000/220/根号3=137.78A,则S=137.78/0.4=344.44 则可选LGJ-300导线。选C。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板正备考2023发输专业考试,真题553016046共同交流学习
回复 举报
我也需要输变电真题,有哪位好心人能提供一下?
回复 举报