土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器接入的位置问题

水泵接合器接入的位置问题

发布于:2007-03-08 09:18:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高位水箱进水泵房的管子应在报警阀前接入,可是水泵接合器一定也要在报警阀前接入吗 之后不可以吗?如果使用了水泵接合器的话 都已经知道发生火灾了 我觉得装在之前和之后都可以的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 留一手
    留一手 沙发
    其实,在喷淋规范条文说明中有图样的,大家可以看一看

    个人看法,前后都可以,因为规范没有明文规定
    2007-03-10 00:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    对于单个的湿式报警阀组,前后都可以,

    几个并联的话,在前
    干式系统和预作用系统,接在后面的话,不是增加了管道的容积嘛 。所以接在前最好了。
    2007-03-08 22:44:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个关系自动喷淋立管的问题

请教各位:一栋高层住宅,每层只有五十平方左右设有喷头(每层设有八个喷头),该楼是按中1级设计.那么,该楼的喷淋立管管径选择时,是否需要按160平方的作用面积来计算流量?还是根据<自动喷水灭火系统设计规范> 5.0.2"仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最在疏散距离所对应的走道面积确定."这句话我不是很理解.

回帖成功

经验值 +10