土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个关系自动喷淋立管的问题

请教一个关系自动喷淋立管的问题

发布于:2007-03-08 08:46:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位:一栋高层住宅,每层只有五十平方左右设有喷头(每层设有八个喷头),该楼是按中1级设计.那么,该楼的喷淋立管管径选择时,是否需要按160平方的作用面积来计算流量?还是根据<自动喷水灭火系统设计规范> 5.0.2"仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最在疏散距离所对应的走道面积确定."这句话我不是很理解.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • responsibility


    支持啊,以前在校的时候老师跟我们讲的就是按160平方来算,现在看到有楼主讲的那条规范,呵呵,被老师蒙了。
    2007-03-10 09:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • 留一手
    留一手 板凳
    一层楼是一个防火分区吗?
    DN150没有必要,DN80都够了
    不过,如果管径太小,计算出来的水泵扬程就太大

    一层楼未必是一个防火分区
    如果没有封闭楼梯间,公共部分从上到下都是一个分区
    如果设置封闭楼梯间,当然每层前室都是独立分区
    2007-03-10 01:27:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种情况要设置喷淋系统吗?

按新建规,一个单层面积为3000平方的钢结构电子厂房 ,净高为12米,超过了8米。可是按规范民用建筑和工业厂房的闭式喷头最高安装高度为8米,这种情况是否要设置喷淋系统 ?还是采用其它的特种喷头呢?

回帖成功

经验值 +10