讨教地下室最小净空的问题,管道至少需要多少空间1、建筑上地下室汽车库的最小净空是2.2M,那么我光提水的条件,需要0.3M的空间走我的管道层可以嘛?(净空2.5M)2、工程地下是大型的地下车库,地上是7栋18层的纯住宅(沿街是1跃2的商业网点),我考虑地下室按中危险级设置喷淋,上面按商业网点考虑,不设置喷淋可以嘛?3、高层下面为自行车库,与汽车库采用防火墙与防火门隔开,喷淋是否可以不用设置?4、生活水是每栋高层下面独立设置生活水泵房,装配式水箱两个,中间设置阀门,方便检修。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
yanglan
沙发
很奇怪
2007-03-11 14:22:11
赞同0
-
tanewguy
板凳
其实这个做法也不是我想出来的,是做以前一个工程(18F普通住宅)的时候(那时规范规定的静压极限为0.8MPa),屋面水箱由于各种原因建筑不允许架高,所以做了气压罐,这样一来静压就超了,而像这种普通住宅建筑不可能做设备层,所以常规的减压阀分区行不通(不可能把消防管线从住宅户内穿过吧),当时审图的我们市的一位权威专家提出这种做法,而且拿出他自己做过的工程给我们看,说他都是这么做的,后来我又做了一个安徽的工程也采用这种做法,消防和施工图审查都通过了.所以在这里给大家介绍一下,也希望提供给全国的同行们研究,参考