请二位对如下做法给个说法:对于消火栓栓口静压超过100m的高层建筑消火栓系统,通过在竖管上设单向阀,起到减静压的作用.静止状态下,单向阀以上的水体重量(cdef段)无法叠加到单向阀以下的水体(ac段,bd段)上,从而满足规范静压不超1.0Mpa的要求.对于动压超0.5Mpa我的处理方法是采用减压稳压消火栓,而图中所表示两个单向阀下的一段连通管(cd)则保证了管道成环的要求,即实际上为两个环:abdc和abfe.不知对以上的说法各位以为如何?


1173274002612.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglan
    yanglan 沙发
    很奇怪
    2007-03-11 14:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • tanewguy
    tanewguy 板凳
    其实这个做法也不是我想出来的,是做以前一个工程(18F普通住宅)的时候(那时规范规定的静压极限为0.8MPa),屋面水箱由于各种原因建筑不允许架高,所以做了气压罐,这样一来静压就超了,而像这种普通住宅建筑不可能做设备层,所以常规的减压阀分区行不通(不可能把消防管线从住宅户内穿过吧),当时审图的我们市的一位权威专家提出这种做法,而且拿出他自己做过的工程给我们看,说他都是这么做的,后来我又做了一个安徽的工程也采用这种做法,消防和施工图审查都通过了.所以在这里给大家介绍一下,也希望提供给全国的同行们研究,参考