土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨教地下室最小净空的问题,管道至少需要多少空间

讨教地下室最小净空的问题,管道至少需要多少空间

发布于:2007-03-07 21:19:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、建筑上地下室汽车库的最小净空是2.2M,那么我光提水的条件,需要0.3M的空间走我的管道层可以嘛?(净空2.5M)
2、工程地下是大型的地下车库,地上是7栋18层的纯住宅(沿街是1跃2的商业网点),我考虑地下室按中危险级设置喷淋,上面按商业网点考虑,不设置喷淋可以嘛?
3、高层下面为自行车库,与汽车库采用防火墙与防火门隔开,喷淋是否可以不用设置?
4、生活水是每栋高层下面独立设置生活水泵房,装配式水箱两个,中间设置阀门,方便检修。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglan
    yanglan 沙发
    底部是商业网点,按住宅考虑,不用设置喷林的,
    汽车库需要设置喷林,
    2007-03-09 13:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • i-love-naruto
    i-love-naruto 板凳
    第一点有点悬,指明是地下车库的话,排水管应该是架空排出,与消防管道走向不一致,必有交叉位,那300的高度是不够的,提条件应该要0.5m,对于地下车库净高度只有2.5 m,管道很难做,
    不管是水还是电气,
    2007-03-09 09:42:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅中的商业网点是否应设自动喷水灭火系统?

高规7.6.2条中"建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场,建筑面积不超过5m2的卫生间,普通住宅,不设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水铺救的部位外,均应设自动喷水灭火系统"根据此条,对于1.仅在首层设商业网点的高层住宅。2.仅在一,二层设商业网点的高层住宅。其商业网点部分是否应设自动喷水灭火系统?该条中普通住宅是指整栋建筑还是仅指住宅部分?欢迎各位专家同行畅述己见,发表观点。

回帖成功