土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板开洞这样处理行不行??有没有规范可以参照。

楼板开洞这样处理行不行??有没有规范可以参照。

发布于:2012-09-05 15:44:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室楼板上一个300X300的洞口,但是实在板计算跨度的跨中位置。。只是在周围布置环向钢筋加强,然后将截断的钢筋焊接在环向钢筋上。。行不行。。
有没有什么规范可以参照??
新手,求各路大神指教....

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mindfucking
    mindfucking 沙发
    13G311-1 混凝土结构加固图集 当垂直于板受力方向的洞口宽度 ≤300mm或孔洞直径 300mm ,且切断钢筋数量≤5% 时,可不作处理。
    2015-03-31 17:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • fangfang820
    fangfang820 板凳
    zhlei 发表于 2012-9-7 23:43 平表法图集11G101里面楼板构造里有的。直接套用就可以。怎么在101里没找到呀?能说说具体在哪一页吗?
    2015-03-20 17:07:20

    回复 举报
    赞同0