土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地的若干问题

接地的若干问题

发布于:2012-09-05 11:22:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.TN-S系统pe线需要重复接地,有人说只要有配电的地方就要重复接地一次,也有人说50m重复接地第一次,请问到底哪个正确。如果是有配电的地方就要重复接地一次,那么入户处接地是接到MEB上,楼层配电箱接到哪里,本层钢筋网吗?
2.TN-S系统末端设备处,电机外壳是接到pe线上,那么pe线需要在设备处接地吗?如果pe线在设备处接地,此TN-S系统和TT系统有什么区别?如果pe不在设备处接地,为什么设备机房要预留接地端子,预留的接地端子的作用?
3.变配电房的两路电源,两个变压器中性点接地都是接到MEB箱,这样两路电源接到同一接地极可行吗?会不会互相产生影响,为什么?
4.TN-S系统在双电源箱处要重复接地吗?如果需要,也是两路电源接到同一接地极。
5.一栋房子可以有两种接地系统吗?例如对于住宅,动力供电从专变引线,用TN-S系统;而住户照明则要求从公变引线,用TN-C-S系统?
6.双电源箱的两路电源,一路从本建筑配电房引来,采用TN-S系统,作为主电源;另一路从相邻建筑或者室外公变引来,采用TN-C-S系统,作为备用电源,此两路电源均在在双电源箱处做重复接地,这样子可以吗?
注:问题比较多,希望大家帮帮忙.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    PE接地不会变TT,N接地才会
    2012-11-12 13:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • gweldcn
    gweldcn 板凳
    好多问题,而且字体太大,看的有点吃力
    2012-11-07 11:28:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业厂房防雷

我单位新建厂房要求按三类防雷设计,请问各位师傅是否增加接闪器,还是利用原屋面板做为接闪器,(钢结构厂房)。谢谢了

回帖成功

经验值 +10