土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 工业厂房防雷

工业厂房防雷

发布于:2012-09-05 11:08:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我单位新建厂房要求按三类防雷设计,请问各位师傅是否增加接闪器,还是利用原屋面板做为接闪器,(钢结构厂房)。谢谢了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 高磊软件
    高磊软件 沙发
    GB50057-2010 5.2.7 除第一类防雷建筑外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:
    1 板间的连接应是持久的电气贯通,....
    2 金属板下面无易燃物品时,....,不锈钢板的厚度不应小于0.5mm....
    3 金属板下面有易燃物品时,不锈钢板的厚度不应小于4mm....
    2012-09-24 21:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • tsydy22
    tsydy22 板凳
    谢谢,屋面板采。0.45的彩钢板,是否达到规范要求呀,是那一个规范呀,能说说吗。
    2012-09-12 14:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多