土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
紧急求助:酒店各功能房间的照明和设备发热量大概多少
紧急求助:酒店各功能房间的照明和设备发热量大概多少
如题,比如餐厅、茶座、咖啡厅、会议室、客房、大堂、营业厅的照明和设备发热量应该取每平米多少瓦
兄弟这里做设计急用,注意不是估算冷负荷,我是想知道发热量,然后在详细计算冷负荷
这是老师的要求,请大侠们帮帮忙
发布于
2007-03-05 18:50:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
blackeye
数据来自《公共建筑节能设计标准》的附录,其中也包括了设备电器的估算值。从前做设计时没有节能要求,照明经常取值在20-30w/平米,如今随着节能灯的普及,以及节能规范的严格执行,这个取值降低了不少。
2007-03-07 13:40:07
来自 PC
评论
举报
mxh20050322
直接按各功能区的面积指标估算一下就行了,哎,为计算感到悲哀!!!
2007-03-07 00:13:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mxh20050322
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
390
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 796 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
数据来自《公共建筑节能设计标准》的附录,其中也包括了设备电器的估算值。从前做设计时没有节能要求,照明经常取值在20-30w/平米,如今随着节能灯的普及,以及节能规范的严格执行,这个取值降低了不少。