紧急求助:酒店各功能房间的照明和设备发热量大概多少
紧急求助:酒店各功能房间的照明和设备发热量大概多少
如题,比如餐厅、茶座、咖啡厅、会议室、客房、大堂、营业厅的照明和设备发热量应该取每平米多少瓦
兄弟这里做设计急用,注意不是估算冷负荷,我是想知道发热量,然后在详细计算冷负荷
这是老师的要求,请大侠们帮帮忙
发布于
2007-03-05 18:50:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
blackeye
数据来自《公共建筑节能设计标准》的附录,其中也包括了设备电器的估算值。从前做设计时没有节能要求,照明经常取值在20-30w/平米,如今随着节能灯的普及,以及节能规范的严格执行,这个取值降低了不少。
2007-03-07 13:40:07
来自 PC
评论
举报
mxh20050322
直接按各功能区的面积指标估算一下就行了,哎,为计算感到悲哀!!!