土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 帮忙选下避雷器

帮忙选下避雷器

发布于:2007-03-05 13:58:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压电容补偿柜,补偿总容量60Kvar,分4组,每组15Kvar,请问我避雷器用什么规格的?
YH1.5W-0.5/2.6还是YH1.5W-0.28/1.3?还是其他的?
谢谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wjq215
    wjq215 沙发
    YH1.5W-0.28/1.3的
    2007-03-09 08:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • applerors
    applerors 板凳
    请问FS是什么意思啊?
    2007-03-06 08:06:06

    回复 举报
    赞同0