土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:接觸器老是烧坏????
求助:动态无功补偿中切換三相電容組的接觸器老是烧坏????

1173065784021.jpg


1173065784067.jpg

全部回答(15 )

  • xkaiyun
    1、首先弄明白是动态补偿还是静态补偿(动态补偿我没做过,已经2年没做技术了)。
    2、如果是静态补偿,电容器切换是需要专用的接触器的(在主触点上串联了一个阻容吸收器)。
    3、我们用的接触器是天水213的CJX4-KD(KD表示切换电容专用),精益的东西据说也不错,不过我没用过,
    4、在选择接触器时,如果电流恰哈能用,建议选大一个规格,我们选接触器,如果是9A计算电流,基本是用12A的接触器。
    5、电抗器一般用户不要求我们是不装的,如果使用的地方电网污染很严重,建议使用。(我本人其实觉得还是应该装电抗器)。
    6、用嵌形电流表测一下你的电容器是否三相全能用,有时候电容器会发生有一相不能用的情况,投上后其中两项有电流,一向没有,这种情况也老是烧接触器。
    7、线头一定要压紧,(这个是常识了)。
    2007-03-20 13:23:20 来自 PC 评论 举报
  • sq600118
    有动态无功补偿用的专用接触器
    2007-03-16 13:56:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10