土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电缆预留长度该怎么理解

电缆预留长度该怎么理解

发布于:2012-09-04 18:28:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
按照 <全国统一安装工程预算工程量计算规则>
序号 项目 预留长度(附加) 说明
1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留 2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
在这12条当中,1、2、3、7、8该怎么理解?比如3,是引上引下各算一次,还是引上和引下就只算一次?如果可以,能分别举例说明一下吗?万分感谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • k_boy123
    k_boy123 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2014-01-26 10:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • yjfcuv2008
    yjfcuv2008 板凳
    预留是为了方便后期的施工,0.025的系数是规范要求。
    2014-01-23 16:59:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下污水工程的报价技巧

如题,污水报价分了三大部分吧,土建、安装、设备,土建和安装是以概算的形式报的价格,再报总价的时候是不是只需要在设备上加合适的利润,或是连土建、安装都算上?求高手指教!

回帖成功

经验值 +10