土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】汉钟压缩机的诡异故障,究竟是哪的问题?

【讨论】汉钟压缩机的诡异故障,究竟是哪的问题?

发布于:2012-09-04 16:37:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
接触器烧坏,触头粘到一块 导致压缩机坏,修好并安装上后加制冷剂开机,怎么运转都没问题,运转多长时间都不显示故障,就是在压缩机停机后报过载故障,并且是接触器弹开后一秒显示压缩机过载。22的制冷剂高低压都正常,HP12KG、LP4.5KG。电流也正常,电压是402V,排气温度最高70度,我用万用表测的压机内置马达保护和过热保护的原件都有电阻各是180欧姆、39欧姆(正常)运转多长时间都没故障,就是停机报过载,请教各位大神 这究竟是哪的问题??现在还是没想到到底是什么原因?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • chengdongpingcdp
    多看看,多学学
    2012-10-26 15:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • shaopp520
    shaopp520 板凳
    压缩机停机 有两个回路检测, 热过载继电器保护和控制模块保护
    控制模块有故障 包括马达过热 排气过热 都是显示马达保护的故障
    看来就是继电器的问题了
    到现在用户还在继续凑合用着
    2012-10-24 19:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何促进地热能健康发展

据了解,“十二五”计划实施以来,新能源的利用更加受到人们的亲睐。我国的地热能资源丰富,现在国家已经加大对地热能的开发和利用,那么如何才能够促进我国地热能健康发展?   合理规划地热资源的开发利用 据空调制冷大市场相关资料了解,地热能资源虽属可再生资源,但再生需要一定条件,而且不能无限再生。要保持能源的长期稳定性,让人民群众永享大自然的福赐,就必须把节约性保障措施放在优先位置统筹考虑,大力倡导“在保护中开发、在开发中保护”的发展模式。这就需要有关部门必须做好地热产业产能布局和产业链的规划工作,将重点放在高精尖技术的突破上,避免地热产业链盲目集中于技术含量不高的环节,造成局部产能过剩、全行业整体竞争力不强。同时,在国家发展规划中要明确地热资源的利用率比例、地热资源在能源消费中的比例等指标,并与节能减排目标相结合。此外,要协调好地方政府发展规划和地热发展的相关规划,使之与国家总体规划保持一致,避免地方政府盲目上项目、过度投资。