土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助关于100kva的变压器接线问题

求助关于100kva的变压器接线问题

发布于:2007-03-05 09:01:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
上周客户公司要我们帮忙给1台100kva变压器接线.由于这台变压器不是我们公司提供的所以图纸什么的都没有.我看了下1次部分比较简单.变压器箱体上也没有要求电磁连锁,只有电流表电压表各1个.现在问题是,这个小变压器有必要像10kv站里的那种大变压器一样要求超温报警和高温自切接线吗?还是只要把1次接上就可以了.
这个变压器是他们公司内部厂房用的,进线从他们自己的10kv站里的出线柜拉过来的.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzsyp
    xyzsyp 沙发
    100KVA的小变压器不必要装什么保护,一次只需装跌落式熔断器或管式熔断器就可以了,如果是户外安装可以在一次侧装三只阀式避雷器就行。至于保护完全可以不要,如果有银子了也可以装温度报警,用BWT802(型号记得不一定准确)型温度计就行,它有一对PT100的热电阻输出,接一个数显温度表就可以了,它可以分上限.下限报警的。二次再装一个电压表和一个电流表就0K了。如果需要电能的计量就再加两只互感器和三块单相电度表就行了。具本人认为这样就可以了。在下愿听各位师傅的高见。
    2007-03-08 21:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • chenhong1968
    chenhong1968 板凳
    如果是干式变压器,本身已经带有数显温控器,可以实现超温报警和高温自切,如果是油浸式变压器,100KVA属于小产品,没有必要二次侧保护,直接接线就行了,只要有电能计量和电压电流表就行了
    2007-03-08 10:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电流互感器的问题!!

请教各位如下问题: 有两个电流互感器,第一个互感器的二次出线是否可以直接穿过第二个互感器的线圈?(我的意思是如果第一个互感器的二次出线从其正端出来,穿过第二个互感器的线圈后再后到其负端,这样第一个互感器的二次测是不是就短路了?)

回帖成功

经验值 +10