对于中央空调用的螺杆压缩机、涡旋压缩机等大型压缩机,当电源输入的三相电电压不平衡时,对压缩机的影响有多大?都是哪些方面的影响?我所知道的是电压不平衡时,电流不平衡很严重,电流很大,发热严重。但是具体机理是什么?有没有高手发表高见?最好能定量论述。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
北冰洋 12:56:06
你对增大供液量,提高蒸发温度来除霜这种除霜方式了解吗?
神州浩荡 12:57:54
在什么温度下啊?这种除霜方式的可行性有待商磋
北冰洋 12:58:51
我听过不少这种说法
神州浩荡 13:01:40
应该没有这种必要
北冰洋 13:02:21
似乎多联机(VRV)就是用这种方式
神州浩荡 13:03:24
首先,增大供液量可以提高蒸发温度,但这种提高不会很多,而且容易导至回液过多,这种提高还与蒸发器有关
其二,如果能用这种方式,那么蒸发温度不少太低,约比0℃稍低而已,室内与蒸发温度有七、八度左右的温差,室内温度应该在0℃以上
神州浩荡 13:05:15
那只要停停压缩机就可以了,何必增大供液量?
神州浩荡 13:06:34
这种系统应该用的是膨胀阀,增大供液量得对膨胀阀进行调整,很罗索的事情
北冰洋 13:07:00
电子膨胀阀,如果多联机用的话
神州浩荡 13:07:40
电子膨胀阀会简单一点
北冰洋 13:08:13
就是靠电子膨胀阀全开,来增大供液量,除霜
神州浩荡 13:08:38
道理上是可行的,但有一定的隐患
北冰洋 13:08:47
还有多联机的回油循环也是这样
北冰洋 13:09:08
膨胀阀全开循环一段时间,把油全带回
神州浩荡 13:10:01
关键是如何控制好回液
神州浩荡 13:10:45
除霜完美的方案应该是用热氟或热氨
北冰洋 13:11:07
旁通?
神州浩荡 13:11:42
细致的技术还在研究
神州浩荡 13:12:47
只要是在设备的方面,在蒸发器上就得根据热氟来设计
神州浩荡 13:14:05
顺利的话明年就开始采用热氟的方案了
神州浩荡 13:15:59
我们已经应用过一些,但都是在那些瓶瓶罐罐特多的系统,明年开始试用简单的氟系统也热氟化
……