对于中央空调用的螺杆压缩机、涡旋压缩机等大型压缩机,当电源输入的三相电电压不平衡时,对压缩机的影响有多大?都是哪些方面的影响?我所知道的是电压不平衡时,电流不平衡很严重,电流很大,发热严重。但是具体机理是什么?有没有高手发表高见?最好能定量论述。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • johnwannafly
    johnwannafly 沙发
    火山兄弟,你说的我有点豁然开朗!
    我冥冥中也是这样想的,就是理解不时很透,你点一下我明白了一些。
    要是能有定量的计算公式就好了。
    谢谢了!
    也谢谢斑竹支持!
    2007-03-04 22:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • chinacupor
    chinacupor 板凳
    主要是对电机的影响,三相电不平衡,会导致定子各组励磁线圈产生磁通差异,也就是说转子在旋转过程中受到的扭矩是不均匀的。

    我们知道电机电流的大小取决于跟电机转向相反的扭矩的大小(也就是阻力),假定此时有三组励磁绕组呈120度相位差分布,一旦三相不平衡,三相各自产生的扭矩也不相同,那么转子旋转过程中在各个角度所受的驱动力就有区别,区别会让磁通量小的角度产生的驱动力减小,使得磁通量大的角度增加额外负载,这就是偏相后相电流偏大的原因。

    可能还是结合图比较好理解一些,讲的我自己都有点迷糊,总之三相失衡,造成局部绕组电流增大,温升加强,就容易发生楼主所描述的情况了。。。唉,基础知识正在逐步交给老师啊~