土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 房间室内正压过大,会产生怎样的影响?

房间室内正压过大,会产生怎样的影响?

发布于:2007-03-03 09:40:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位,房间正压过大,除了门启闭困难外,还有其他影响吗?如果用轴流风机作新风机,将新风送到风机盘管的后面是否可行?如果可以的话,对风机盘管的选型有什么要求?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • michelle5156
    michelle5156 沙发
    如果到了影响开门的地步,那压力就太大了点,人体会感觉到的,譬如耳膜就有感觉。如果将室外新风不经处理直接接至风机盘管回风处,那你得将室内负荷和新风负荷加起来选择风机盘管了。
    2007-03-06 17:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • twming_2002
    twming_2002 板凳
    其次开门时的风从门缝隙中的噪声会很大,轴流风机的压头小,能不能满足要求要看看管路布置了,要求有风机盘管的室内一般是供人工作或生活的场所,不建议新风不经过处理;这样保证不了室内的空气质量和人员的身体健康;
    2007-03-04 20:09:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多