备用电源重复接地的问题

发布于:2007-03-02 16:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个接地的问题:
某小工程仅电梯为二级负荷两路电源.主电源采用TN-C-S系统,入户处做重复接地等电位连接。那么备用电源是否可以采用TN-C(或TT)系统,就是备用电源在入户处是否可以不进行重复接地,转为TN-C-S系统,而直接进入机房双电源箱>