土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水螺杆和离心机的部分负荷下的COP是怎么变化的

冷水螺杆和离心机的部分负荷下的COP是怎么变化的

发布于:2007-03-02 15:09:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在两篇不同的文章看到:水冷螺杆在部分负荷下COP是下降的,但是离心机的则是40%-100%是有增加的趋势.是这样的吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhk18592
    zhk18592 沙发
    对,离心机在部分负荷(>20%)时的COP值是比满负荷情况高,但是负荷太低的话,会喘振。
    2008-07-04 15:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • jnwangxuefeng
    jnwangxuefeng 板凳
    大多数厂家的资料显示水冷螺杆机组部分负荷下的COP是增加的,基本上在50%左右COP最高,大约为满负荷时COP的1.2倍。
    2007-03-03 08:54:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于射灯对室内温度的影响如何量化

兄弟我负责一个3万多平的小商品市场,共三层,地下一层至三层共2万多平用于纯商业及局部餐饮,竣工后运行正常。后经营方为经营考虑在商场部分摊位增加射灯,到目前为止射灯共增加50kw,除商场正常格栅灯照明外,还增加了40kw左右的其它照明,现在市场方提出室内温度较高,06年冬季除首层及地下一层外,二三层就没有供暖,温度依然比较高。 我想核算一下增加射灯对环境温度的影响,发热量如何量化,是否就按其本身电功率来核算,射灯本身集束度高,发热量大,对周边环境温度的影响又有多大。

回帖成功

经验值 +10